三類常見羅斯蒙特壓力變送器故障問題 羅斯蒙特使用過程中的一些知識要點
羅斯蒙特壓力變送器的種類有許多,其中包括普通型、防爆型、差壓型等,應用領域廣泛,在人們的生活、生產中都可以使用。任何產品只要使用都會出現相關的故障,羅斯蒙特壓力變送器在使用一段時間后也會出現一些問題,有其不同故障的表現形式,大致可以分為三類:引壓管故障、線路故障、電信號傳輸故障,下面詳細描述具體故障的相關情況。
一、線路故障
這是最常見的一類故障,當羅斯蒙特壓力變送器的顯示出現異常時,首先要進行排除檢查的就是線路是否出現故障,可以通過測電源等方法對故障進行檢查,確保產品正常的使用。
二、引壓管故障
一般出現羅斯蒙特壓力變送器引壓管故障的原因主要是引壓管中積液的產生或引壓管出現了堵塞。引起引壓管積液出現的原因可能是由于引壓管安裝方式或獲取壓力方式不正確,引壓管內積液的存在會導致變送器的測量精度大大降低。想預防此類故障的出現,要進行正確的引壓管安裝,與水平保持不小于1:12斜度的連續下降。
引壓管堵塞問題出現的原因主要是產品使用時間越長,一些排放不及時的物質會殘留在引壓管內,使得測量介質含有雜質,讓羅斯蒙特壓力變送器不能正常測量得出精準的結果,其輸出呈現異常狀態。
三、電信號傳輸故障
羅斯蒙特壓力變送器最終是通過電流信號輸出的方式顯示壓力數值,所以出現故障還有可能是電流信號在傳輸中出現了問題,導致測量結果不準確。為了減少和防范這類故障的出現,要對電纜線的截面積進行增加,也要提高產品后期維護人員的職業素質和水平,進行專業的維護,能夠及時解決故障問題的出現。
羅斯蒙特壓力變送器的全部故障不止以上三種,這三類故障較有代表性,注意這三類基本故障問題的產生,可以排除工作中大多數問題,提高工作效率。德科蒙過程控制(武漢)有限公司作為羅斯蒙特變送器的優秀供應商,及時為用戶處理產品的相關故障問題,提供優質的服務保障!
羅斯蒙特使用過程中的一些知識要點
在使用儀器儀表時,羅斯蒙特在壓力、流量、液位、溫度等方面進行測量時容易引起誤差,本文介紹羅斯蒙特儀表儀器出現誤差的相關知識。
一、產生誤差的原因:羅斯蒙特測量方法引起的誤差;測量工具、儀器引起的誤差;環境條件變化引起的誤差;測量人員水平與觀察能力引起的誤差;被測對象本身變化引起的誤差。
二、精確度、正確度、精密度、不確定度的含義:
精確度在國際通用計量學基本名詞中的定義是:計量結果與被測量真值(約定)之間的一致程度,通俗來講是指測量結果中系統誤差與隨機誤差的綜合測量,若已修正所有已定系統誤差,則精確度可用不確定度表示。
正確度是表示羅斯蒙特測量結果中系統誤差大小的程度,指在規定條件下,在測量中所有系統誤差的綜合。
精密度是表示測量結果中隨機誤差大小的程度,指在一定條件下多次測量時所得結果彼此之間符合的程度,精密度常用隨機不確定度表示。
最后,不確定度在國際通用計量學基本名詞中定義為被計量的真值所處的量值范圍的評定,表示由于羅斯蒙特測量誤差的存在,而對被測量值不能肯定的程度。
三、絕對誤差、相對誤差、極限誤差的含義:
絕對誤差是測量結果和被測量真值之間的差值。
相對誤差是測量的絕對誤差與被測量真值之比。
極限誤差也稱極端誤差,表示測量結果的誤差不超過該極限誤差的概率為P,而(1一P)可忽略。
羅斯蒙特在使用中還有許多專業的知識要點,不同名詞一字之差差之千里,要正確使用好羅斯蒙特,那就要對相關知識要點有所熟悉和了解。西安市仕樂克科技有限公司作為羅斯蒙特的供應商,提供全面的專業知識,讓用戶更好的對產品進行使用。
以下是相關提問:
1、羅斯蒙特壓力變送器出現故障怎么處理?
羅斯蒙特壓力變送器一般是會壞的
檢測線路是否通著
檢測表是否完好
檢測輸出電流
解決:
1.線路不通,經行排查,或者把表接到正常的24V供電上,檢測表是否正常
2.表接到新的24V電源上正常,線路有問題,電源正常,表有問題
3.電流正常,表輸出不正常,檢測輸出電流。
SDMB-1001DPG高精度單晶硅差壓變送器
2、羅斯蒙特絕對壓力變送器的校驗(在校驗羅斯蒙特絕對壓力變送器時 電流表輸出12毫安 這種現象正常嗎(量程為50-150kpa絕壓 大氣壓為100kpa))
正常啊,4-20mA對就50-150kpa,空氣100kpa正好是量程的中間,對應4-20mA的中間12mA