3051壓力變送器零點如何調整 羅斯蒙特3051壓力變送器工作原理及結構
一、調零常規有以下方法:
1、表頭上有快速按鈕,一個是S量程,一個是Z零點,你可以按住Z幾秒之后,它可以快速把當前壓力設為零點(輸出4ma)。2、用375清零(把當前壓力歸零)。
2、改量程用手操器進去改就OK了,還有就是按快速按鈕S把當前測得得壓力輸出20mA。
智能壓力變送器
3、顯示不準主要就是主控顯示與現場表頭壓力不一樣:
?、?、你可以把表的量程和主控的設置一樣,用375清零后就可以了(不鼓勵經常這么干,影響表的線性)。②、通過改變表的量程實現與主控的一致,方法就是把量程整體遷移。
4、壓力變送器/差壓變送器的校準:先將阻尼調至零狀態,先調零點,然后加滿度壓力調滿量程,使輸出為20mA, 零點和滿量程調校正常后,再檢查中間各刻度,看其是否超差?必要時進行微調。然后進行遷移、線性、阻尼的調整工作。
如果儀表測量值和真實值有誤差,首先判斷是導壓口、受壓腔是否堵塞,膜片有無污物粘連。再判斷儀表是否損壞(絕大部分是膜片損壞)。
羅斯蒙特3051壓力變送器工作原理及結構
3051 型變送器主要部件為傳感器模塊和電子元件外殼。傳感器模塊包括充油傳感器系統(隔離膜、充油系統和傳感器)以及傳感器電子元件。傳感器電子元件安裝在傳感器模塊內并包括一溫度傳感器(電阻式測試檢測器)、儲存模塊和電容/數字信號轉換器(C/D 轉換器)。來自傳感器模塊的電子信號被傳輸到電子遭殼中的輸出電子?。電子元件外殼包括輸出電子線路板(微處理器、儲存模塊、數字/模擬信號轉換器或 D/A 轉換器)、本機零點及量程按鈕和端子塊。
因為 3051C 型變送器設計壓力適用于隔離膜,當油偏離中心膜時,改變電容信號。然后該電容信號在 C/D 轉換器中被轉換成數字信號。隨后微處理器從電阻式溫度檢測器和 C/D 轉換器中獲取信號并計算出正確的變送器輸出。隨后,該信號被送到 D/A 轉換器,D/A 轉換器將信號轉換回模擬信號并在4-20 mA 輸出上疊加 HART 信號。
3051 型變送器結構圖
表壓/絕壓變送器
2.2 3051 型變送器參數設置
HART 通訊裝置快捷鍵序列
3051 型 HART 通訊裝置菜單樹
3.1 3051變送器常見異常
故障 糾正措施 |
|
變送器毫安讀數為零 |
檢驗信號端子是否接通電源
檢查電源線的極性是否接反
檢驗端子電壓是否處于 10.5 至 42.4 V dc 之間
檢查開放式二極管是否與測試端子交叉 |
變送器不能用 HART 通訊裝置通訊 |
檢驗輸出是否在 4 和 20 mA 之間或是否為飽和電平
檢驗變送器的 DC 電源是否清潔(峰值與峰值之間最大 AC 噪音為 0.2 伏)
檢查回路電阻,最小為 250 歐姆 (電源電壓 —變送器電壓/回路電流)
檢查單元地址是否正確 |
變送器毫安讀數高或低 |
檢驗所施加的壓力
檢查 4 和 20 mA 量程點
檢驗輸出不在報警狀態
檢驗是否需要 4 - 20 mA 輸出微調 |
變送器對所施加的壓力變化沒有響應 |
檢查測試設備
檢查引壓管線或閥組是否阻塞
檢驗所施壓力是否在 4 和 20 mA 設置點之間
檢驗輸出不在報警狀態
檢驗變送器不在回路測試模式 |
數字壓力變量讀數低或高 |
檢查測試設備 (檢驗精度)
檢查引壓管線是否阻塞或濕段較低部位被灌充堵塞
檢驗變送器是否正確標定
檢驗測量壓力計算 |
數字壓力變量讀數不穩定 |
檢查測量系統確定壓力線路是否有故障設備
檢驗變送器對設備的開/關不能直接做出反應
檢驗測量阻尼是否正確設置 |
毫安讀數不穩定 |
檢驗變送器的電源是否有足夠的電壓和電流
檢查是否有外部電氣干擾
檢驗變送器是否正確接地
檢驗雙絞線的屏蔽是否只在一端接地 |
4.能遵守工藝紀律
序號 |
必 須 |
不 準 |
5 |
拆卸、復裝、搬運儀表設備必須使用專用的工器具,輕拿、輕放 |
不準碰撞和損傷 |
7 |
復裝儀表設備緊固件必須完整、齊全,螺栓均勻用力上緊 |
不準短缺螺栓和墊圈 |
9 |
在儀表導壓管路上拆除設備出現開口時,必須立即做好密封防護,以防雜物進入管內,造成堵塞及污染 |
儀表管路出現開口時,不準無密封防護措施 |
11 |
進行變送器更換工作時,必須更換校驗合格的設備 |
不準直接更換未校驗的設備 |
13 |
重要的保護、聯鎖系統靜態試驗時,必須從就地儀表處模擬動作;試驗結束后必須馬上恢復就地儀表至正常工作狀態 |
不準從DCS系統內強制節點狀態進行試驗 |
39 |
信號接入dcs系統的現場設備,在拆線后必須將線頭包好,防止線路短路或接地而損壞DCS系統卡件 |
線頭不準短路、接地 |
49 |
設備檢修完畢,交于運行使用前,必須將系統變更、設備異動、保護定值變更、操作方式變更等情況進行詳細書面交代 |
檢修結束不準不做交代 |
|
手操器連接時注意加裝大于250歐姆電阻 |
不加裝電阻連接 |
|
儀表拆裝前必須關閉管路前隔離閥 |
不準不關閉隔離閥拆裝儀表 |